Aération permanente "appropriée"
3 participants
Page 1 sur 1
Aération permanente "appropriée"
Bonjour, en cas de stockage de produits inflammable, le code du travail (Article R4216-22) Demande une "Ventilation permanente appropriée".
Qu'entend-on par approprié?
Merci
Qu'entend-on par approprié?
Merci
Mathias- Nouvel arrivant
- Nombre de messages : 5
Age : 38
Date d'inscription : 23/02/2011
Re: Aération permanente "appropriée"
tu parles d'un local fermé considéré comme un local de stockage ? merci de préciser ta question
Benoit- Admin
- Nombre de messages : 75
Age : 40
Localisation : YVELINES (CHATOU) Consultant HSE
Entreprise : TRIADIS www.triadis.fr
Date d'inscription : 19/03/2008
Re: Aération permanente "appropriée"
Oui, c'est un local de 930 m² de surface stockant quelques produits inflammables, mais surtout des produits comburants, caustiques et dangereux pour l'environnement.
Merci.
Merci.
Mathias- Nouvel arrivant
- Nombre de messages : 5
Age : 38
Date d'inscription : 23/02/2011
Re: Aération permanente "appropriée"
Si le stockage est réalisé en local fermé, celui-ci doit être ventilé à
l’aide d’une ventilation mécanique résistant à la corrosion et assurant
un renouvellement de 4 à 6 volumes par heure. Ce débit doit pouvoir
être porté à 20 volumes par heure en cas d’incident (fuite par exemple)
à l’aide d’une commande située à l’extérieur du local
Benoit- Admin
- Nombre de messages : 75
Age : 40
Localisation : YVELINES (CHATOU) Consultant HSE
Entreprise : TRIADIS www.triadis.fr
Date d'inscription : 19/03/2008
Re: Aération permanente "appropriée"
Ne pas oublier de faire un point sur le caractère ATEX du local qui pourrait demander du matériel spécifique ATEX.
alexandre Dumont- Membre actif
- Nombre de messages : 46
Age : 43
Localisation : lille
Entreprise : SODALIA
Date d'inscription : 20/03/2008
Page 1 sur 1